招標公告
張家港市公共資源交易服務中心受張家港市廣播電視臺電視傳媒中心的委托,決定就其所需的高清新聞演播室機房基礎設施項目進行公開招標采購,現歡迎符合相關條件的合格供應商投標。
一、招標項目名稱及編號
項目名稱:高清新聞演播室機房基礎設施項目
標書編號:ZZC2015-G109
采購預算:130萬元
二、招標項目簡要說明
本次招標的標的是張家港市廣播電視臺電視傳媒中心申請購置的高清新聞演播室機房基礎設施項目。具體要求詳見張家港市政府采購網。
三、供應商資格要求
符合政府采購法第二十二條及政府采購法實施條例第十七條規定并具備以下條件:
1、在中華人民共和國境內注冊,能夠獨立承擔民事責任的企業法人。
2、本次采購不接受聯合體投標。
3、本次采購不接受進口產品投標。
四、招標文件發布信息
招標文件領取時間:自該公告上網之時起每日的上午8:30至11:00,下午1:00至5:00,節假日除外。
招標文件領取截止時間:2015年8月 19日下午5:00時(節假日除外)。只有領取招標文件的供應商才可參加本次招標活動。
答疑時間:2015年8月20日上午9:30時整
招標文件發放地點:張家港市公共資源交易服務中心
地址:張家港市人民中路5號(市民服務中心二樓A區220室)
招標文件售價:無,請自帶U盤。
有關本次招標的事項若存在實質性變動或修改,敬請及時關注“中國政府采購網、江蘇省政府采購網、蘇州市政府采購網、張家港市政府采購網”發布的信息更正公告。
五、投標文件接收信息
投標文件接收時間:2015年9月7日上午9:00-9:30時整
投標文件接收截止時間:2015年9月7日上午9:30時整
投標文件接收地點:張家港市人民中路5號(市民服務中心二樓A區220室)
投標文件接收人:許霞慈、陶宏
六、開標有關信息
開標時間:2015年9月7日上午9:30時整
開標地點:張家港市人民中路5號(市民服務中心二樓A區開標室)
七、本次招標聯系事項
張家港市公共資源交易服務中心地址:張家港市人民中路5號(市民服務中心二樓A區220室)
郵編:215600
聯系人:許霞慈、陶宏 聯系電話:0512-58699071
采購單位聯系人:張永佳 咨詢電話:0512-58187019
八、投標文件制作份數要求
正本份數:1份 副本份數:2份
九、本次招標投標保證金
投標保證金金額為人民幣壹萬叁仟元整(¥:13000元 )
投標保證金必須在投標截止期前與投標文件一起送達開標地點(不要密封在投標文件中)
戶名:張家港市公共資源交易服務中心保證金專戶
開戶行:張家港農村商業銀行營業部
帳號: 801000001633688
投標保證金必須以在中國注冊的銀行出具的有效銀行本票、銀行匯票,張家港市公共資源交易服務中心不接受匯款、現金、轉賬支票或其他形式的保證金。
十、本項目的招標過程通過公證機關進行全程公證。中標單位需繳納公證費壹仟伍佰元整 (¥1500.00元)。請中標單位在簽訂合同前將公證費付至江蘇省張家港市公證處。
戶名:江蘇省張家港市公證處
開戶行:交通銀行人民路支行
賬號:387670660018160102493
地址:張家港市人民中路國泰時代廣場A座2樓
電話:0512-56770611
十一、其他應說明事項:前來領取招標文件的供應商必須出具法人營業執照復印件、法人授權委托書原件及被授人身份證原件和復印件。
張家港市公共資源交易服務中心 二○一五年八月
附件:項目需求
A、采購要求
(一) 項目技術要求:
1、項目背景
張家港市廣播電視總臺電視中心播出、非編、虛擬設備用不間斷電源和非編機房用精密空調等系統,要求安全、穩定、先進、節能,功能和技術指標滿足電視臺安全播出相關要求,整體方案應該具備平滑的可擴充性、采用工業標準的開放性、以及可維護性、簡易性。
機房設備規范和要求:
⑴.《電子計算機機房設計規范》GB50174-2008;
⑵.《電子計算機場地通用規范》GB/T2887-2011;
⑶.《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013;
⑷.《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010;
⑸.《低壓配電設計規范》GB50054-2011;
⑹.《計算機站場地安全要求》GB9361-2011;
⑺.《綜合布線系統工程驗收規范》 GB/T 50312-2007
⑻.《電磁輻射防護規定》GB8702—88;
⑼.《工業企業通信接地設計規范》(BJ79-85);
⑽.《通風與空調工程施工及驗收規范》(GB 5O243-2002);
⑾.《建筑內部裝修設計防火規范》( GB50222-2014);
⑿.《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》(GB50150-2006);
⒀.《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16-2008);
采用先進的技術架構和設計方法,機房系統具有模塊化程度高、易擴展、兼容性好、易升級等特點,能滿足未來5-10年需求和實際應用。
系統設計嚴格遵循國家和行業標準的要求,所有數據格式和接口都按標準設計,模塊間的數據傳輸均采用標準的傳輸協議。
實現系統核心硬件和軟件系統的冗余結構。
用戶訪問系統資源和數據受到相應權限的限制,所有的功能操作權限被細化、預先定義和分配。
在設計中規避掉部分不穩定因素帶來的風險,并經過嚴格測試,確保系統能長期平穩運行。
具有“易懂、易學、易用”的特點,在界面的展示和操作上,致力達到操作簡便、功能要點鮮明的特點。
系統具備設備日志記錄、遠程維護與管理、故障及時告警等功能,方便日常維護。
2、項目配置要求
序號 | 設備名稱 | 技術說明 | 數量 | 單位 | 備注 | |
(一)80KVA不間斷電源 | ||||||
1 | 中心機房UPS主機 | ①★三進三出72KW/80KVA,滿載效率:≥93.4%;②輸入電壓范圍:323-477VAC,可調整電壓范圍:250-470VAC,頻率范圍:45-65Hz;③額定輸出電壓:400VAC,頻率:50/60Hz+/-3Hz用戶可調+/-0.1;④過載能力:110%≤負載≤125% 10分鐘后跳旁路,125%<負載≤150% 1分鐘后跳旁路;⑤電壓THD:< 1% linear load and < 2.5% nonlinear load;⑥★內置維修與靜態旁路,主機內部輸入、輸出及旁路開關品牌應與主機同一品牌;⑦具有多臺N+1并聯工作及負載均分性能,并聯數量≥6;⑧★電池與UPS建立通訊聯系,當電池開關閉合或打開發出干接點給UPS,UPS放電至電池低電壓,截止后2小時把電池開關脫扣關閉;⑨★可內置二組原廠蓄電池;⑩★標配SNMP卡,開放通訊協議與環控系統相連接并進行時時監控UPS運行狀態;⑾★具備泰爾認證、抗震檢測與產品質量檢測報告,所投產品必須為最新一期“節能產品政府采購清單”內的產品;⑿★項目負責人員應為原廠工程師或原廠認證授權專業工程師,施工人員須具備電工操作證;⒀★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 2 | 套 | ||
2 | 電池斷路器柜 | 電池開關柜,250A快速熔斷絲2個與UPS主機同一品牌,分別安裝在正負電池組回路中以對電池組實現快速的短路保護兩個電池溫度傳感器對電池組的溫度監控實現電池浮充溫度控制,直流開關保護線圈及觸點,與UPS系統控制板連接實現對電池組的分斷保護。在電池回路中接入反相二極管以避免人為錯誤接錯電池組極性造成的設備損壞。 | 2 | 套 | ||
3 | 前置端子膠體蓄電池 | ①★類型:前置端子膠體蓄電池;②★額定電壓12V;③★額定容量C10≧160Ah,C5≧130Ah,C1≧96Ah;④重量≧45Kg;⑤尺寸≤長551*寬110*高290(mm);⑥★設計壽命不少于10年;⑦蓄電池內阻≤5mΩ;⑧★滿載延時≧1小時; ⑨★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 128 | 節 | ||
4 | 電池架 | ①★尺寸≤寬1200*深540*高1600(mm),單個可安裝12V160AH蓄電池32節;②采用40*40方管和40*20的矩形管,表面磷化噴塑處理,國際標準勞爾色卡RAL9004顏色;③★與蓄電池同一品牌。④★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 4 | 套 | ||
5 | 電池連接線纜 | 電池之間的連接線纜,截面≥95mm2,含160A銅端子等相關輔材。 | 200 | 米 | ||
6 | 基礎型安裝支架 | 采用10#槽鋼,架高高度與靜電地板平齊。 | 6 | 套 | ||
(二)40KVA不間斷電源 | ||||||
7 | 非編機房UPS主機 | ①★三進三出32KW/40KVA,滿載效率:≥95.8%;②★環護等級≥IP51;③輸入電壓范圍:323-477VAC,可調整電壓范圍:250-470VAC,頻率范圍:45-65Hz;④額定輸出電壓:400VAC,頻率:50/60Hz+/-3Hz用戶可調+/-0.1;⑤過載能力:110%≤負載≤125% 10分鐘后跳旁路,125%<負載≤150% 1分鐘后跳旁路;⑥電壓THD:< 1% linear load and < 2.5% nonlinear load;⑦★內置維修與靜態旁路,主機內部輸入、輸出及旁路開關品牌應與主機同一品牌;⑧具有多臺N+1并聯工作及負載均分性能,并聯數量≥6;⑨★電池與UPS建立通訊聯系,當電池開關閉合或打開發出干接點給UPS,UPS放電至電池低電壓,截止后2小時把電池開關脫扣關閉;⑩★可內置二組原廠蓄電池;⑾★標配SNMP卡,開放通訊協議與環控系統相連接并進行時時監控UPS運行狀態;⑿★與中心機房UPS主機同一品牌;⒀★項目負責人員應為原廠工程師或原廠認證授權專業工程師,施工人員須具備電工操作證;⒁★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 臺 | ||
8 | 電池斷路器柜 | 電池開關柜,125A快速熔斷絲2個與UPS主機同一品牌,分別安裝在正負電池組回路中以對電池組實現快速的短路保護兩個電池溫度傳感器對電池組的溫度監控實現電池浮充溫度控制,直流開關保護線圈及觸點,與UPS系統控制板連接實現對電池組的分斷保護。在電池回路中接入反相二極管以避免人為錯誤接錯電池組極性造成的設備損壞。 | 2 | 套 | ||
9 | 膠體蓄電池 | ①★類型:膠體蓄電池;②★額定電壓12V;③★額定容量C10≧120Ah,C5≧100Ah,C1≧70Ah;④重量≧37Kg;⑤尺寸≤長407*寬173*高233(mm);⑥★設計壽命不少于10年;⑦蓄電池內阻≤5mΩ;⑧★系統滿載延時≧1小時;⑨★與前置端子膠體蓄電池同一品牌;⑩★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 32 | 節 | ||
10 | 電池架 | ①★尺寸≤寬900*深800*高1400(mm),單個可安裝12V100AH蓄電池32節;②采用40*40方管和40*20的矩形管,表面磷化噴塑處理,國際標準勞爾色卡RAL9004顏色;③★與蓄電池同一品牌; ④★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 2 | 套 | ||
11 | 電池連接線纜 | 電池之間的連接線纜,截面≥50mm2,含銅端子等相關輔材。 | 200 | 米 | ||
12 | 基礎型安裝支架 | 采用10#槽鋼,架高高度與靜電地板平齊。 | 2 | 套 | ||
(三)配電柜 | ||||||
13 | UPS輸出配電柜1 | ①柜體饋電回路要求采用固定式方案;②★斷路器選用與UPS主機同一品牌;③防雷通流量不小于65A,響應時間小于20μs,塑殼斷路器的分斷能力不小于35KA;④★斷路器的最大整定值要可調,配電柜監測電壓,電流,有功功率,無功功率,視在功率,頻率、電能、功率因數,總開關的狀態,系統應帶有過壓告警,過載告警,觸摸屏顯示,屏的尺寸不小于7寸,并帶有RS485通訊接口;⑤含1套80K UPS輸入采用160/3P,輸出采用160/3P,2個100A/3P分別到新聞演播室配電柜和列頭柜,2個32A/3P分別到播出機房和上載機房, 1個63A/3P和1個32A/3P為備用,上載機房要求兩路UPS切換為一路并帶有機械聯鎖,1個32A/4P防雷開關; 100A以上的塑殼斷路器必須采用銅排連接,銅排的載流量應大于斷路器最大容量的10%以上,零排的截面積和主母排一致,地排上的接線點不小于開關的數量,二路UPS不共用零地接線銅帶;⑥配電柜殼體采用冷軋鋼板制作,前門采用鋼化玻璃門,后門采用雙開網孔門,便于散熱,國際標準勞爾色卡RAL9004,內部采用GBL型雙層結構,絲網印刷柜內線路連接圖。⑦★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑧★施工人員必須具備電工操作證;⑨★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 套 | ||
14 | UPS輸出配電柜2 | ①柜體饋電回路要求采用固定式方案;②★斷路器選用與UPS主機同一品牌;③防雷通流量不小于65A,響應時間小于20μs,塑殼斷路器的分斷能力不小于35KA;④★斷路器的最大整定值要可調,配電柜監測電壓,電流,有功功率,無功功率,視在功率,頻率、電能、功率因數,總開關的狀態,系統應帶有過壓告警,過載告警,觸摸屏顯示,屏的尺寸不小于7寸,并帶有RS485通訊接口;⑤含1套80K UPS輸入采用160/3P,輸出采用160/3P,2個100A/3P分別到新聞演播室配電柜和列頭柜,2個32A/3P分別到播出機房和上載機房, 1個63A/3P和1個32A/3P為備用,1個32A/4P防雷開關; 100A以上的塑殼斷路器必須采用銅排連接,銅排的載流量應大于斷路器最大容量的10%以上,零排的截面積和主母排一致,地排上的接線點不小于開關的數量;⑥配電柜殼體采用冷軋鋼板制作,前門采用鋼化玻璃門,后門采用雙開網孔門,便于散熱,顏色:國際標準勞爾色卡RAL9004,內部采用GBL型雙層結構,絲網印刷柜內線路連接圖;⑦★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑧★施工人員必須具備電工操作證;⑨★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 套 | ||
15 | 物理切換開關 | ①柜體饋電回路要求采用固定式方案;②★斷路器選用與UPS主機同一品牌;③防雷通流量不小于65A,響應時間小于20μs,塑殼斷路器的分斷能力不小于35KA;④★斷路器的最大整定值要可調,配電柜需監測每路開關電壓,電流,有功功率,無功功率,視在功率,頻率、電能、功率因數,系統應帶有過壓告警,過載告警,觸摸屏顯示,屏的尺寸不小于7寸,并帶有RS485通訊接口;⑤★含2套80K UPS輸出與旁路采用160/3P,要求兩路UPS切換為一路并帶有機械聯鎖; 必須采用銅排連接,銅排的載流量應大于斷路器最大容量的10%以上,零排的截面積和主母排一致,地排上的接線點不小于開關的數量,二路UPS不共用零地接線銅帶;⑥配電柜殼體采用冷軋鋼板制作,前門采用鋼化玻璃門,后門采用雙開網孔門,便于散熱,國際標準勞爾色卡RAL9004,內部采用GBL型雙層結構,絲網印刷柜內線路連接圖;⑦★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑧★施工人員必須具備電工操作證;⑨★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 套 | ||
16 | 非編機房UPS輸入輸出柜 | ①柜體饋電回路要求采用固定式方案;②★斷路器選用與UPS主機同一品牌;③防雷通流量不小于65A,響應時間小于20μs,塑殼斷路器的分斷能力不小于35KA;④★斷路器的最大整定值要可調,配電柜監測電壓,電流,有功功率,無功功率,視在功率,頻率、電能、功率因數,總開關的狀態,系統應帶有過壓告警,過載告警,觸摸屏顯示,屏的尺寸不小于7寸,并帶有RS485通訊接口;⑤含2套40K UPS總輸入采用160/3P,兩路UPS輸入采用2個63A/3P,UPS輸出采用2個63/3P,2個50A/3P分別到非編機房列頭柜,2個32A/3P為備用,1個32A/4P防雷開關; 100A以上的塑殼斷路器必須采用銅排連接,銅排的載流量應大于斷路器最大容量的10%以上,零排的截面積和主母排一致,地排上的接線點不小于開關的數量;⑥配電柜殼體采用冷軋鋼板制作,前門采用鋼化玻璃門,后門采用雙開網孔門,便于散熱,顏色:國際標準勞爾色卡RAL9004,內部采用GBL型雙層結構,絲網印刷柜內線路連接圖。⑦★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑧★施工人員必須具備電工操作證;⑨★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 套 | ||
17 | 新聞演播室機架式配電柜 | ①★柜體饋電回路要求采用機架式與前方接線方案,尺寸≤440*300*801mm,高度≤18U;②含總開為1個100A/3P,8個16A1P分別到各個機柜,2個25A1P分別到導控桌,1個32A3P到燈光設備或電視墻,3個16A1P備用,1個25A4P防雷開關;③★斷路器選用與UPS主機同一品牌;④防雷通流量不小于20KA,響應時間小于20μs,配電柜監測電壓,電流,功率,頻率、電能、功率因數分相電能、總電能、諧波含量,總開關工作狀態;⑤★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑥★施工人員必須具備電工操作證;⑦★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 2 | 套 | ||
18 | 非編機房機架式配電柜 | ①★柜體饋電回路要求采用機架式與前方接線方案,尺寸≤440*300*801mm,高度≤18U;②含總開為1個100A/3P,22個16A1P分別到各個機柜, 2個16A1P備用,1個25A4P防雷開關;③★斷路器選用與UPS主機同一品牌;④防雷通流量不小于20KA,響應時間小于20μs,配電柜監測電壓,電流,功率,頻率、電能、功率因數分相電能、總電能、諧波含量,總開關工作狀態;⑤★供貨時需提供原廠說明書,說明書內容包括設備的詳細技術性能、功能和指標、工作原理、結構(容量、尺寸和重量);⑥★施工人員必須具備電工操作證;⑦★供貨時需提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 2 | 套 | ||
19 | 防阻燃電纜 | UPS輸出設備連接線纜,ZRBV-3*4mm2,線徑截面≧4mm2。 | 500 | 米 | ||
20 | 防阻燃電纜 | 80K UPS輸入出連接線纜,ZR-YJV-4*70mm2+1,線徑截面≧70mm2。 | 24 | 米 | ||
21 | 防阻燃電纜 | 40K UPS輸入出連接線纜,ZR-YJV-4*35mm2+1,線徑截面≧35mm2。 | 50 | 米 | ||
22 | 防阻燃電纜 | 空調輸入出連接線纜,ZR-YJV-4*16mm2+1,線徑截面≧16mm2。 | 80 | 米 | ||
23 | 基礎型安裝支架 | 采用10#槽鋼,架高高度與靜電地板平齊。 | 4 | 套 | ||
24 | 安裝輔材 | 絕緣材料,銅端頭等輔材。 | 1 | 批 | ||
(四)精密空調 | ||||||
25 | 精密空調室內機 | ①★下送風上回風雙系統,冷量≧26.0KW,顯冷量≧26.0KW;②顯熱比≧0.98;③★渦旋式壓縮機*2臺;④★電極式加濕器≧8Kg/h;⑤送風量≥8180m3/h;⑥★標準配置儲液罐;⑦尺寸≥1310*750*1960mm;⑧智能OA系統與精密空調同一制造商提供,可實現風量遠程控制調節,實現綠色節能;⑧★所投產品必須為最新一期“節能產品政府采購清單”內的產品;⑨與UPS主機同一品牌;⑩★項目負責人員應為原廠工程師或原廠認證授權專業工程師,施工人員須具備電工操作證;⑾★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 1 | 套 | ||
26 | 精密空調室外機 | ①風冷冷凝器采用創新微通道冷凝器,與傳統的冷凝器相比,換熱效率更高,重量減少。制冷劑充注量減少,更加環保。 相對于傳統的管翅式換熱器,體積更薄,風阻更小,更節能。室外電機適用于各種外部環境、噪音低、重量輕。可根據現場采用立式或臥式安裝。通過壓力開關來控制冷凝器的冷凝壓力,確保以合理的冷凝溫度來保護系統的正常運行,防止冬天冷凝溫度過低造成的壓縮機液擊風險。②★與空調室內機同一品牌。 | 2 | 套 | ||
27 | 漏水檢測 | 漏水檢測設備,自帶有10米檢測線,檢測空調室內機漏水情況,有水必報;與空調室內機同一品牌。 | 1 | 套 | ||
28 | 網絡通信卡 | SNMP通信管理卡, 開放通訊協議與環控系統相連接并進行時時監控UPS運行狀態,與空調室內機同一品牌。 | 1 | 套 | ||
29 | 吊頂式新風換氣機 | 雙向通風換氣新風機,全金屬熱交換器,維護簡單,使用壽命長達30年,內置G4中效過濾器,風量≥600m3/h,熱回收率≥70%,機外余壓≥115Pa。 | 1 | 套 | ||
30 | 冷媒銅管氣管 | 氣管,外徑≧16mm,壁厚≧1.0mm | 40 | 米 | ||
31 | 冷媒銅管液管 | 液管,外徑≧16mm,壁厚≧1.0mm | 40 | 米 | ||
32 | 通信線纜 | 室內機與室外機的連接線纜,ZR-BV3*1.5mm2 | 45 | 米 | ||
33 | 70度密閉防火閥 | 200*150mm | 2 | 套 | ||
34 | 鍍鋅薄鋼板保溫 | 200*150mm,采用鍍鋅薄鋼。 | 18 | 米 | ||
35 | 室內風口 | 300*300mm | 4 | 套 | ||
36 | 外墻防雨百頁罩 | 300*300mm | 2 | 套 | ||
37 | 冷媒 | 環保制冷劑R22,含保壓與抽真空等。 | 2 | 瓶 | ||
38 | 安裝底座 | 采用10#槽鋼,室內機底座與靜電地板平齊。 | 1 | 套 | ||
39 | 設備輔材 | 保溫棉、銅管固定底座等安裝輔材。 | 1 | 批 | ||
(五)機柜 | ||||||
40 | 高性能服務器機柜 | ①★高性能服務器機柜,含全開孔造型網孔金屬前門,法式雙開網孔后門,前后門帶鎖、前后門可快速拆卸,前門應能安裝到機柜的后部,后門則應能安裝到機柜的前部;②★靜態載荷能力≥1000Kg;③★顏色:黑色;④尺寸600*1060*2057mm;⑤★前門通風區域≥770000平方毫米,后門通風區域≥800000平方毫米;⑥★應采用鋅鐵合金鋼板材質,防護等級≥IP20;⑦后部垂直布線、配電通道設計,可配冷熱通道設計;⑧含調平支腿、安裝配件、預裝腳輪、數量4-螺栓連接式支架、柜頂、開箱單等;⑨滿足UL/IEC60950-1規定的機械性機柜要求;⑩★與UPS主機同一品牌。⑾★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 25 | 套 | ||
41 | 托盤 | 固定架可用于將立式設備、監視器及其他設備安裝到機架環境中,靜態載荷能力≥114Kg,黑色,排孔式前后門為服務器和網絡設備提供了充足的通風,僅占用機柜1U的機柜空間,每個機柜配備一套。 | 25 | 套 | ||
42 | 盲板 | 使用模塊化無工具1U、2U等氣流操縱擋板,通過占據未使用的機架空間來防止空氣再循環,黑色。 | 25 | 套 | ||
43 | 上走線弱電橋架 | 不用工具即可將架空電纜線槽和隔架安裝在機柜頂蓋上,因此無需安裝在天花板上,電纜線槽和隔架既用于管理數據線。橋架采用300*100mm,含兩套約為2600mm隔架,黑色。 | 16 | 米 | ||
44 | 上走線弱電隔架 | 不用工具即可將架空電纜線槽和隔架安裝在機柜頂蓋上,因此無需安裝在天花板上,隔架既用于管理數據線,黑色。 | 2 | 套 | ||
45 | PDU電源 | ①16A 輸入C20,輸出12位10A C13,安全用電指示燈及防雷功能,最大滿足10kVA放電電流,1U rPDU支持水平或免工具垂直安裝。②★與UPS主機同一品牌。③★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 37 | 套 | ||
46 | 智能同步切換開關 | ①16A ATS切換器,輸入220V,輸入端子類IEC-320 C20,輸出220V,輸出連接IEC320 C13*8、C19*1。②★與UPS主機同一品牌。③★供貨時提供原廠制造商三年服務承諾質保函原件。 | 3 | 套 | ||
(二)施工要求
1) 電力電纜在終端頭與接頭附近宜留有備用長度,電纜明敷時的接頭應用托板托置固定
2) 電纜敷設時應排列整齊不宜交叉加以固定并及時裝設標志牌
3) 標志牌上應注明線路編號,當無編號時應寫明電纜型號、規格及起迄地點,并聯使用的電纜應有順序號,標志牌的字跡應清晰不易脫落。
4) 標志牌規格宜統一,標志牌應能防腐掛裝應牢固。
5) 電纜終端和接頭應采取加強絕緣、密封防潮、機械保護等措施
6) 柜、箱的接地應牢固良好,裝有電器的可開啟的門應以裸銅軟線與接地的金屬構架可靠地連接。
7) 引入箱、柜的電纜應排列整齊,編號清晰,避免交叉,并應固定牢固,不得使所接的端子排受到機械應力。
8) 橡膠絕緣的芯線應外套絕緣管保護
9) 柜內的電纜芯線應按垂直或水平有規律地配置,不得任意歪斜交叉。連接備用芯長度應留有適當余量。
10) 恒溫恒濕機房專用空調機,冷卻供(回)水管路鋪設時,須每2-3米設一個管道支架,以保證整個管路的穩定、牢固。
11) 水管管路在安裝過程中,應做好臨時封堵,防止污物進入。管道安裝時須按《給排水管道工程施工及驗收規范》的要求。
12) 管道上各種閥門和管件安裝后啟閉靈活,設備、管件周圍應留有足夠的維修空間。
13) 空調設備的基礎支架采用L5O 角鋼焊接制作,為了將來安裝抗靜電地板方便,支架與精密空調的固定面的支架周圍焊接L3O 角鋼,以備安裝抗靜電地板方便。
14) 基礎支架的焊接必須牢固,防銹處理應滿足工藝要求。
15) 基礎支架與地面使用膨脹絲固定牢固,垂直度、水平度應滿足設備廠商的工藝要求。
16) 空調底座必須水平放置,底座與設備間需要放置 10mm 橡膠防震墊,降低設備運行時產生的震動與噪音。
17) 銅管焊接:銅管管材專壁安裝前人工清洗(包括毛刺) ,焊接完成后高壓氮氣吹洗,焊口平滑, 無焊瘤。
18) 銅管走向:橫平豎直,保溫套管接縫處已粘接。管路附外墻或吊頂專安裝時:所有管路支撐架完備,符合強度要求。
19) 金屬支撐架與銅管管材表面無直接接觸; 水平管路的坡度符合設計要求,利于回水。
(三)相關要求:
1. 投標人需編制詳細的施工計劃,提供詳盡進度編制的依據、配合進度勞力安排計劃表、設備材料進場計劃表、工期保證措施。
2技術培訓要求:中標方提供詳細的培訓教材和技術資料,對使用人員進行現場技術培訓,保證相關人員都能學會使用,使其在培訓后能掌握軟件及硬件一般維護工作。培訓內容應涉及硬件、應用軟件和控制軟件等,包括設備的調整、組態、使用,接口軟件的開發,正常的維護等內容。
(四) 有關說明:
1. 本項目投標總報價包括UPS主機、配電柜、精密空調、機柜等及其配件、包裝、運雜、安裝調試及售后服務等從項目中標起到項目正式交付以及質保期內所發生的一切費用。
2. 本項目合同履行地點為張家港市,具體地點以合同書約定為準。中標方必須按采購人要求將本項目中貨物送到指定地點(包括可能的分布范圍),并分地實施安裝調試。
3. 質量及驗收:采購人根據國家有關規定、招標文件、中標方的投標文件以及合同約定的內容和驗收標準進行驗收。驗收情況作為支付貨款的依據。如有質疑,以相關質量技術檢驗檢測機構的檢驗結果為準,如產生檢驗費用,則該費用由過失方承擔。
(五) 配電圖紙(詳見招標文件)
注:1、帶“★”的技術要求為必備要求,若不滿足則作無效標書處理。
2、中心機房UPS主機、機房空調必須為“最新一期節能產品政府采購清單”內的產品,并提供節字標志認證證書號,否則作無效投標處理。
3、為保證本次采購的公平性,如供應商認為上述技術指標存在排他性或歧視性條款,可以采用書面形式,最遲于本項目報名截止時向采購人提出并附相關證據。采購人將及時進行調查或組織論證,如情況屬實,將對上述相關技術指標做相應修改。逾期提出的書面異議采購人將不再受理。