詢價采購通知書
編號:SZWK2010-W-X-047號
受蘇州市木瀆人民醫院的委托,我公司為其擬采購的火災報警系統改造升級項目進行詢價采購,歡迎合格的供應商參加競價。
采購范圍:包括以下貨物、附件及其安裝、調試、售后服務等。
二、 采購內容:火災報警系統改造升級
(一)設備清單:
序號 名稱 單位 數量 備注
1 火災報警控制主機JB-QG-GST5000/968 臺 1
2 火災顯示盤(漢顯) 臺 7
3 控制模塊(警鈴) 只 18
4 控制模塊(切電) 只 7
5 控制模塊(廣播) 只 7
6 手動報警按鈕 只 35
7 消火栓按鈕 只 42
8 感煙點型探測器總線制 只 181
9 火災自動報警系統裝置調試 系統 1
10 拆除原有控制模塊(警鈴) 只 18
11 拆除原有控制模塊(切電) 只 7
12 拆除原有控制模塊(廣播) 只 7
13 拆除原有手動報警按鈕 只 35
14 拆除原有消火栓按鈕 只 42
15 拆除原有感煙探測器 只 181
16 拆除原有火災顯示盤(漢顯) 臺 7
17 拆除原有報警控制器 臺 1
18 吊頂拆除及恢復 m2 350
19 消防廣播系統線路維修 m 670
20 消火栓啟泵按鈕線路維修 m 760
21 報警主機備用電池 項 1
22 消火栓按鈕啟泵控制電纜ZR-KVV4*2.5 M2 145
23 火災顯示盤485信號線RVVP2*1.5 m 230
24 雙絞線ZR-RVS2*1.5 m 600
25 消防廣播系統調試 項 1
26 消火栓按鈕啟泵系統調試 項 1
具體內容和要求說明:
蘇州市木瀆人民醫院住院樓,現有的消防火災自動報警系統是銀佳5088系統,現需更換成海灣GST5000型,改造措施以及修復的過程作如下說明
住院樓現有的火災報警系統為銀佳5088系列,現有4個回路共計272只探測器,各類模塊14只;需更換為海灣GST5000型,用四個回路替代。對原回路的線路進行檢查和測試,排除線路老化和其它故障;對每個點(探測器和模塊)進行測試,完善火災報警系統的編碼表和消防圖紙,便于后期的消防值班人員的報警查勘和維修人員的維修工作。
1. 現場無準確圖紙,要對現場的設備的位置再進行一次系統的核對,做到準確了解現場,確保沒有誤差。
2. 原有報警設備的拆除(現場設備和消防控制中心的控制設備),同時把新產品的安裝到位。
3. 報警系統一些線路需增加的,先把線路增加好。需根據現場線路實際情況。
4. 對線路進行檢查,用500V的低壓兆歐表測試線路相間、對地的阻值,(對地阻值20兆歐,相間阻值無窮大)。
5. 設備的安裝,主機報警系統的調試。
6. 樓層顯示器的485線路安裝。
7. 消火栓線路改造及控制線路安裝(此部分走現有的地下管道,具體走向需要現場查勘和確認,沒有準確的地面管路圖紙),原有的消火栓箱已經安裝,但現場的線路走向和線路需要調整和核對(該部分沒有圖紙,需要增加的內容只是預估)。
8. 消防廣播系統線路改造及維修。原有的線路已經安裝,需要作線路測試。
9. 主機系統的編程,啟泵,廣播等聯動系統的調試。
10. 整個系統的調試,圖紙等資料的完善。
(二)具體技術要求:
1、本次采購安裝的住院樓消防系統必須能夠實現原大樓消防報警系統的功能。
2、火災報警控制主機為柜式。應是智能型消防集散報警控制器,內置微處理器和儲存系統,系統的軟件、數據、編程輸入方式,可通過面板上鍵盤裝置進行,當軟件輸入后,如主電源及備用電池均斷電時,所有資料都不應丟失。另外,當軟件功能需局部修改時,可允許利用面板上的鍵盤就地進行修改,而不應影響整個系統的其他部分正常工作。
3、控制器應為模塊化結構:CPU主板、回路板、電源等均應具備通用性,能方便擴展或拆換。
4、火災報警控制器應有如下基本功能:
火災報警控制器單機容量應滿足所在區域火災報警系統探測及控制點的總數并留有20%的備用余量。最長允許總線布線距離達到1.5km,若布線距離不滿足要求,由供方提供有效措施,避免出現信號傳輸上的混亂。
火災報警控制系統應具有足夠的公共環境下的抗電磁干擾能力,賣方應了解公共環境可能產生的危害并采取措施避免發生因環境因素影響系統正常運行和產生誤報的情況。
可接收火警、預警或狀態信號并能中文顯示各探測分區報警信息、被控設備運行狀態、設備故障報警信號、智能探測器響應閾值,可自動記錄并追憶事件。
整個報警系統的布線應為二總線有極性布線,就地設備應盡可能采用帶地址碼智能型設備。報警控制器應在故障或損壞的情況下,各回路仍具有報警及聯動控制的功能。控制器或模件故障,不應影響其他控制器或模件的正常運行。
主機容量應能方便擴充,在需要增加回路的情況下,主機只需增加回路板即能完成。
應能根據各聯動設備的聯動要求由火警信號自動或手動控制相應區域的聯動設備。
應有自檢功能和手動檢查功能。執行自檢功能時,應切斷受其控制的外接設備;自檢期間,如非自檢回路有火災報警信號輸入,火災報警控制器應能發出火災報警聲、光信號。
應有火警優先功能。報警控制器接受火災報警信號時,能自動切除原先可能存在的其他故障報警信號,只進行火災報警,當火情排除后,人工復位。
應能定時自動測試各回路編址單元的報警功能,能對回路上任何設備進行開路/短路監察。
應帶有掉電保護的實時時鐘,其日計時誤差不超過30s。應內置熱敏打印機,可選擇分時/實時打印,也可選擇分類/全部打印。
可允許根據現場條件變化重新對智能探測器及編址模塊等智能設備進行軟件設置,修改聯動控制邏輯。
應具有器件復位、系統復位功能。
火警發生時,應能發出高于背景噪音15dB的警報,并可手動消音。
應具有模擬火警功能。
應設有主電源和直流備用電源(24V直流蓄電池),當主電源斷電時,能自動轉換到備用電源;當主電源恢復時能自動轉換到主電源。主、備電源的工作狀態應有指示,主電源應有過流保護措施。全部系統控制電源均為來自區域報警控制屏24V直流電源,電源容量應滿足全部系統負荷的要求。
控制器回路線應同時兼容普通BV線(非雙絞線,非屏蔽線)和雙絞非屏蔽線。
主機聯動控制柜必須提供不少于六個點的直啟多線控制點,多線控制點現場不得再設置多線制模塊。
FAS網絡傳送速度必須滿足消防需求,做到實時響應,整套系統中任一報警器件報警時傳送到控制器的時間不能大于3秒;單臺報警控制器報警響應時間不超過0.75秒。
火災報警控制器應可通過RS485總線網絡,并支持各種網絡形式。在一個網絡中,一臺火災報警控制器相當于一個節點,不少100個節點。節點之間可以通過CAN總線、光纖等方式連接。各節點之間的所有報警和聯動信息共享,無需占用各節點的容量,非常方便地構成智能分布式超大型系統。
火災報警控制器應能通過自帶RS232接口連接計算機圖形報警系統,實現計算機圖形顯示、報警、操作等功能。系統應具有數據備份功能,可在現場通過存儲卡(IC卡或其它存儲器件)存儲備份系統信息和編程信息,也可在辦公室進行系統設置和編程,然后通過存儲卡向主機存儲數據,以便于現場直接連接計算機可能帶來的不便。
火災報警控制器應具有事件記錄黑匣子,可記錄超過6500條各類事件,掉電不丟失。
火災報警控制器應具有圖形顯示功能,能夠以圖形方式直觀地顯示任一回路中各個設備的狀態(報警、故障、地址丟失、重碼、現場動作等)。火災報警控制器應采用不少于300字符的中文液晶顯示,緊急情況下一目了然。
火災報警控制器應提供全程在線操作說明和幫助,在任意界面下可按專用鍵獲得操作幫助和提示。
火災報警控制器應具有完備的軟硬件抗干擾設計,能夠抵抗各種電瞬變、電磁場干擾,確保系統在各種條件下穩定可靠地長期運作。
火災報警控制器應具有完善的線路保護功能,在施工、調試及正常運行期間,保護系統不會受各種短路、斷路、接地等線路故障影響。
5、操作員站應提供方便值班人員操作管理的、具領先水平的計算機軟硬件配置、中文操作顯示界面、和中文打印機,并具有如下基本功能:
CRT顯示畫面應具有以下信息:
集中火災報警系統內所有被保護對象及消防設備所在位置建筑平面圖或模擬圖(顯示樓層、房間名稱、自動報警及消防聯動設備位置等)。
動態顯示集中火災報警系統內所有報警探測區火災報警、故障報警信息及消防設備運行狀態、系統供電電源工作狀態等。
當有火警發生時,應能自動將CRT畫面切換至火警區域畫面,突出顯示著火部位并有明顯文字和音響提示。
應具有報警記錄功能,可以自動追憶并打印事件。
可以自動生成并打印年/月/日集中火災報警系統的各類報警、運行狀態、檢修維護記錄等運行報表,報表格式應滿足買方要求。
可以設置不同級別的操作權限。
主機應有與其他計算機網絡聯網功能,將全部信息傳出,但不接受其他網絡的控制信息。
消防通訊子系統應在集中報警控制盤設有電話總機,電話總機容量應滿足本期集中火災報警系統要求,并留有20%余量。具有單機、多機呼叫功能。
聯動盤有如下自動控制及接收訊號功能:消防泵控制及返回信號,噴淋泵控制及返回信號,消防水池水位信號,排煙風機控制及返回信號,排煙閥控制及返回信號,防火閥返回信號,防火卷簾門控制及返回信號,電梯回歸控制及返回信號,空調新風機的控制,水噴霧泵運行返回信號,濕式報警閥壓力開關動作返回信號,水流指示器前閘閥關閉信號,天然氣總供閥的關閉及返回信號,氣體滅火裝置的動作和返回信號。
除排煙閥及防火閥外,上述所有返回信號在聯動柜上有LED顯示,消防泵、噴淋泵、排煙風機、天然氣總供閥、氣體滅火裝置要求聯動柜上有手動控制按鈕;
重要消防設備(如消防泵、噴淋泵和排煙風機)的故障信號。
6、設備技術協議
a.探測器:
本工程探測器要求采用點式光電感煙探測器、點式感溫探測器。所有探測器均應為智能式,具有軟編址功能。感煙探測器采用專用微處理器和雙光路紅外煙霧傳感器相結合,能有效探測在火災初期包括黑煙在內的各種火災煙霧。探測器采用智能糾錯兩總線數字通訊技術,確保火災參數及火警信息的準確傳輸。安裝時無需考慮角度。同時,還應有反極性和過電壓保護措施。
(1).探測器應便于安裝、易于維護。
(2).探測器使用溫度范圍:-10℃-50℃。
(3).探測器應具有防塵、防潮、防干擾等功能。
(4).具有自帶內置微處理器
(5).具有自診斷及歷史記錄
b.手動報警按鈕
手動報警按鈕具有內置微處理器,每個報警器按鈕均具有獨立的地址碼,自動編址,具有非遺失性存儲器。直接接入探測回路使管理者能迅速而準確地確定報警位置。蓋面應以特制之是鍵鎖緊,玻璃則需牢固地夾在報警器內,按鈕應由不燃燒及抗腐蝕材料制成,應具有報警LED,按下玻璃報警后LED長亮。 報警玻璃破玻型具有可復位性。
c.功能模塊:
每個電子模塊具有內置微處理器,須帶有獨立地址,自動編址。具有非遺失性存儲器。可直接接入探測回路或控制回路中。其信號傳送到報警控制機時,每個 每個輸入模塊能接收接點信號。
每個控制模塊能獨立命名及獨立聯動。
智能型輸入/控制模塊應具有獨立地址,可直接接入探測器總線控制回路,通過信號/控制模塊可實現各種邏輯控制功能。
除給外控設備供電外,模塊自身不需要24V電源。
控制模塊的技術性能要求
項目 技術指標
環境溫度 -25oC -+60oC
相對濕度 ≤ 34oC; ≤100%
工作電壓 15—20V
靜態電流 < 200m A
繼電器最大輸出無源NC/NO接點 30VAC/DC 時 1A
工作方式 總二線
d.充電機及后備電池:
供消防系統內所有24VDC設備使用,平時將220VAC轉換成24VDC,并對電池組浮充電,當220VAC故障時,由電池組向系統供電。
電池組的容量可維持系統24小時之正常操作及1小時報警狀態使用。電池組使用鉛酸封閉式蓄電池組。
e.聲光報警器
聲光報警器之工作電壓應為直流 24 伏,底座應由耐蝕性材料制造。
聲光報警器應以由控制模塊分區分別控制從主控盤接出。
f.火災應急廣播系統
當發生火災時,火災報警主機應通過控制模塊將接通火災應急廣播系統。
系統應支持現場麥克風及數字錄音功能。火災事故廣播切換由火災報警控制器主機控制,能有效指揮火災現場工作人員疏散指揮消防隊員滅火。
火災應急廣播系統應內置于集中報警控制器內,在發生火災時,能過音頻總線輸出多聲道頻信號,以實現對不同的區域進行不同的語音提示。
7、消防系統聯動及控制要求:
消火栓箱按鈕動作后,自動啟動消防泵,消防泵運行后,消火栓箱按鈕旁指示燈亮,表示消防泵已開啟。
噴淋頭爆破后,管網壓力下降,由安裝于管網的壓力開關自動開啟噴淋泵。
當手動報警按鈕,水流指示器及任一層電梯前室或走廊探測器報警時,乘客電梯降至首層。
當手動報警按鈕,水流指示器及探測器報警時,自動打開本層,上一層及下一層的排煙閥,并自動開啟相關的排煙風機;地下室通風系統的送風機及排風機,火警時作正壓送風機和排煙風機使用,須自動控制。但其運行及故障信號在聯動柜上有指示燈顯示。
防火卷簾功能為防火隔斷,探測器分為煙、溫感組合,當一組探測器報警時,自動控制防火卷簾門下降到底。
排煙風機的運行、故障訊號在聯動柜上有指示類顯示,并有手動控制按鈕。
消防泵、噴淋泵的啟動,故障信號在聯動柜上有指示燈顯示,并有手動控制啟停按鈕,消防增壓泵在聯動柜上有運行、故障指示燈。
排煙閥、排煙機入口處280℃自動關閉防火閥,空調系統、通風系統的70℃自動關閉防火閥,水流指示器前檢修閘閥等消防設備的動作返回信號在消防中心有顯示。
電梯回降首層,防火卷簾門下降到底,噴淋系統管網壓力開關、消防水池高低水位等信號在聯動柜上有指示燈顯示。
8、投標人提供的設施必須是一個完整的系統,上述范圍不僅應包括技術規格所說明及圖紙所示的主要設備及項目,只要是系統正常運行所需的所有設備、配件及項目,均應包括在本工程范圍之內。
9、本項目技術協議提出的要求是最低限度的技術要求,并未對一切技術細節作出規定,也未充分引述有關標準和規范的條文,投標人應提供符合工業標準和本協議的優質產品。本項目協議所使用的標準如遇與供方所執行的標準不一致時,按較高標準執行。
10、本項目技術協議經供、需雙方確認后作為定貨合同的技術附件,與合同正文具有同等的法律效力。
11、項目技術協議未盡事宜,由供、需雙方協商確定。
12、交付使用期:成交通知發出后30個工作日,所有貨物免費保修≥2年。
13、詢價文件中所標明的貨物品牌型號均為推薦品牌及型號,投標人所投設備的質量只要等于或高于推薦品牌型號均可投標。
三、報價文件組成:
1、企業營業執照副本復印件。
2、企業相關資質證明。
(1)必須具有國家強制產品認證書和消防產品型式認可證書;
(2)生產企業須通過ISO9001質量體系認證,提供的設備須有權威機構出具產品鑒定證書和性能測試報告;
(3)具有消防施工資質三級及以上;
3、報價貨物的產地、品牌、規格、參數、性能等說明。
4、售中、售后服務承諾(包括免費質保期承諾等)。
5、注明交付使用日期。
6、產品的配置清單。
7、報價表(格式):
單位名稱(蓋章)______ 聯系人_______ 電 話_____ 編 號______
序號 品 名 品牌、型號 數量 單價 總價 交貨期 備注
金額合計(人民幣大寫):
響應內容:
四、綜合說明:
1、本報價中應包括運雜、裝卸、包裝、安裝及調試、保險、檢測、檢驗、稅費以及國家規定的各項費用等一切費用,并不得出現選擇性的報價。
2、參與本次詢價的供應商須在詢價響應時提供本單位的“營業執照”、“稅務登記證”復印件,并在以下規定的時間內提供以下資料:
A、報價表(包括價格、品牌等);
B、所投產品的詳細清單(包括名稱、規格、產地、生產廠家等);
C、售后服務承諾書; D、所投產品的彩圖;
E、產品的合法代理證明 F、產品售后服務證書
G、與本次采購相關的資格證明文件
3、成交供應商在交貨時須提供的材料:
A、交貨清單 B、產品質檢合格證明 C、備件備品
4、技術質量要求:成交單位向采購單位供應的商品均應是原裝商品,詢價響應人應保證貨物為全新、未使用的原裝正品;并保證所提供的貨物的開箱率為100%,同時所有商品均應具備該類商品的功能要求,質量為合格產品。同時有具體的規格型號、明確的生產廠商和原產地。供應商在簽訂合同時需提供有效的生產廠家授權書原件。質量出現問題,供方負責“三包”,費用由供方負責。
5、伴隨服務(包括售后服務):
5.1所有設備提供詳細、完整的技術資料。
5.2所有采購設備均由供貨商負責安裝調試到位。安裝調試必須符合相關國家標準及驗收規范。
5.3安裝調試完成,提交完整的驗收,檢測資料及產品質量保證書、全部的技術資料(合格證、產品說明書)。
5.4缺陷保修:如果設備交付使用后,如有關部位出現缺陷,供方必須提出分析報告和解決方案,直到最后調換,供方提供的質保從糾正之日起重新計算質保期。
5.5如果是超出供方的責任范圍的疏忽等情況而導致的更換修正,應由供方進行修理,其額外費用由雙方協商承擔。
5.6對使用過程中出現的質量問題,報價人應以優良的服務態度,便利、快捷的方式在1小時內響應,并在6小時內完成需方提出的維修要求。
6、交貨期限:成交單位在簽訂合同后30個工作日內能按時交貨及安裝調試到位。
7、商務條款:合同簽訂生效后,待貨到并經驗收合格后30個工作日內供方憑下列單據到需方單位結清貨款。
A、需方簽收的送貨回單。
B、合格銷售發票。
C、蘇州市吳中市區政府采購合同履行驗收報告。
8、成交條件:在符合本采購文件各項條款的基礎上,報價最低的供應商為本次詢價采購的成交供應商(投標文件組成不完整的為無效投標)。
9、供方須按成交金額的6‰在簽訂合同時向招標機構支付服務費。
10、請貴單位于2010年8月2日11∶00之前按《詢價響應報價表》的格式要求自制《報價表》填好后蓋章密封送(或寄)達我公司(請在信封上注明詢價編號,并在信封的密封處加蓋公章),過時為無效標。
11、聯系單位:
(1)采購代理公司:蘇州市衛康招投標咨詢服務有限公司
聯系電話:0512-65237216 傳真:0512-65153553 聯系人:劉冬
(2)采購(甲方)單位為:蘇州市木瀆人民醫院
聯系人:錢永芳、徐婷 聯系電話:0512-66315221。
12、該信息刊登在蘇州政府采購信息網(Http://www.zfcg.suzhou.gov.cn)、蘇州衛康招標網(Http://www.szweikang.com)及蘇州城市商報,成交公告亦是刊登在此媒體,敬請各投標單位注意。
13、蘇州市吳中區財政局政府采購辦公室監督電話:0512-65283947。